民用建筑噪声治理  

 

滨江白马湖小区水泵噪声治理


  • 案例名称:滨江白马湖小区水泵噪声治理
  • 案例编号:2011
  • 出品单位:杭州静之源噪声控制技术有限公司
  • 浏览次数:1536

产品详细介绍:

一、项目概述
 
本次噪声治理项目是小区内水泵房。根据现场勘查主要噪声源有三组水泵机组,分为高、中、低三个区块、每套机组均安装有3只水泵、一个稳压罐、一个水箱及相配套的管路。
 
 为了确保小区居民有个宁静的生活环境,我司特对现场进行勘查,针对现场设备的工况设计出科学、经济、合理的噪声治理方案。
 
二、保护对象
 
本次治理项目的保护对象为:小区三楼业主。
 
三、设计依据
 
1.有关水泵机组参数;
 
2.《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008);
 
3.现场勘查数据;
 
4.我公司对同类噪声治理的经验。


四、本项目治理的目标

经过我司对水泵房进行改造后,确保各个受影响的业主室内达到生活环境噪声排放标准 (GB 22337-2008),不影响各业主晚间休息,即排除非本项目因素,治理后业主房内的噪声限制值降低到30dB(A)。