商业场所噪声控制  

 

润和度假村排油烟井道噪声治理


  • 案例名称:润和度假村排油烟井道噪声治理
  • 案例编号:2012
  • 出品单位:杭州静之源噪声控制技术有限公司
  • 浏览次数:1654

产品详细介绍:

润和酒店内部现已安装油烟机组及排油烟管道等设施。由于这些设备运行时产生噪声污染,影响了酒店内部工作和休息环境,因此需要对噪声进行综合治理,使酒店内噪声达到国家噪声排放相关标准。

 

根据我公司技术人员的现场测量,离油烟机一米处的噪声值可达到98.5 dB(A)。


 噪控方案

在做油烟机噪声治理时我公司根据现场特点,本着经济、有效的原则,我公司提出以下噪声治理措施:

 

设备房内部降噪:

1、在原有油烟风机房干挂内侧底部铺设隔音阻尼层,阻尼层外侧铺设墙面吸声体。


2、在油烟管道外壁上粘贴一层阻尼减振层,消除一部分薄壁管道的共振声能。

3、考虑到现有风机整体采用钢结构直接固定,部分点位已采用有减振橡胶块,但仍采用螺栓直接做刚性固定,存在结构噪声传递,在风机底部增设6只非线性减振器,风机结构噪声传递率不大于5%

4、在整个设备房内风机及管道外侧设置吸隔声罩。

 

设备房外部降噪:


1、室外油烟管道粘贴低频阻尼层;

2、管道吸隔声包扎;

3、出风口增设消声器。

 

 