民用建筑噪声治理  

 

杭州昌海实业2期螺杆氨压缩机房噪声治理


  • 案例名称:杭州昌海实业2期螺杆氨压缩机房噪声治理
  • 案例编号:2012
  • 出品单位:杭州静之源噪声控制技术有限公司
  • 浏览次数:1489

产品详细介绍:

一、项目概述

 

杭州农副产品物流中心水产品批发交易市场——坐落于杭州市良渚镇行宫塘村。本次噪声治理项目是中心的冷冻房。根据现场勘查冷冻房主要噪声源有5台螺杆氨压缩机组,其中型号为LG20CAB型的4台,每台重量1530Kg、电机转速2960r/min;型号为K16-1型的2台,每台重量710Kg、电机转速2960r/min(其中1台备用);另外还有稳压罐及相配套的管路。

 

前期我公司已经对冷冻房安装了隔声窗,噪声值有所降低。根据业主要求本次治理项目为螺杆氨压缩机房墙面吸隔声治理。


 

二、方案设计


 

1、机房墙面吸隔声控制工程

 

根据螺杆氨压缩机组运行时机房内噪声监测值为100 dB(A)左右,在关闭门窗情况下机房外墙南侧一米处噪声监测值为72~78dB(A)左右,为了进一步降低机房噪声对外界声环境的影响,方案设计对机房南侧墙体(靠近厂界一侧)做吸隔声治理,机房大门换成隔声门。

 

2、通风散热系统改造

 

考虑到机房内部环境温度较高,现有墙体上的散热轴流风机风量选型小,数量少,在门窗全部关闭的情况下,无法实现对机房内空气对流的有效交换,因此,本次噪声改造,将在墙体加装2台5#低噪声轴流风机加强通风,排风口加装排风消声器,将原有的风机拆掉,用砖块砂浆将墙洞封堵,防止机房内噪声通过墙洞向外界辐射。

 

3、吸隔声材料选型