商业场所噪声控制  

 

杭州千岛湖滨江希尔顿度假酒店噪声治理


  • 案例名称:杭州千岛湖滨江希尔顿度假酒店噪声治理
  • 案例编号:商业场所噪声治理00122
  • 出品单位:杭州静之源噪声控制技术有限公司[噪声治理]
  • 浏览次数:504

产品详细介绍:

项目概述:杭州千岛湖滨江希尔顿度假酒店坐落于千岛湖畔,依山面湖,风光绝美,由杭州滨江房产集团股份有限公司投资建设,是千岛湖地区规模最大、功能最全、档次最高的国际白金五星级酒店。酒店总投资额7亿人民币,总建筑面积5.6万平方米,由七座楼宇相连而成,错落有致,各种自然尽收眼底,政府机构、高端别墅住宅区亦近在咫尺。

酒店8楼客房上方安装有一台冷却塔、两台水泵机组、排风风机、油烟风机等设备;一楼设备房内安装有7台压缩机;4间冷库内设置有6台冷却风机。各组设备运行时发出20hz~500hz的低频噪声,严重影响客房的居住环境和酒店的品质。

治理目标:经过我司对杭州千岛湖希尔顿滨江度假酒店相关设备进行改造后,确保客房内达到生活环境噪声排放标准(GB 22337-2008),不影响各房间客人晚间休息,即排除非本项目因素,治理后相应客房内的噪声限制值降低到30dB(A)以下。

治理思路:分析噪声源,采取相关技术措施,减小振动并将各声源的噪声级别降低到国家相关标准值以下。

治理方案简介:

1、基础振动控制工程:在基座、循环水泵基座、压缩机底部铺设减振平台。减振平台下采用两只非线性复合减振器,使热泵及水泵浮置于基础台面上。

2、管道软连接工程:施工时关闭管道阀门,确认软连接施工位置没有水压时对管道进行切割,切割长度根据软连接的长度而定。全密封满焊断开口两边的法栏,将软连接安装于法栏片之间。

3、悬空管道弹性吊架改造:安装合适的弹性吊钩,隔断通过原刚性吊杆传递的固体声能,并使每一组弹性吊钩都处在正常工作状态下,彻底隔断振动噪声由管道通过顶部传入楼上,同时保证管道固定牢固。

4、落地管道隔振支架改造:施工时在原有支架附近用适合的材料对管道进行支撑,并用千斤顶微微顶起,将原有支架取出,选择合适的减振元件,将减振件焊接于原有的支撑杆上,调整压缩量及高度。